Пн-Пт 9-18
Каталог

Огнестойкость кабеля. Подробно о характеристике

Бонусная программа

Содержание:

Предписания по пожаробезопасности объектов постоянно ужесточаются. В ГОСТ 31565-2012 определены требования к огнестойкости электротехнической продукции для снабжения энергией построек или зданий, устройств, расположенных внутри. Также в документе эти кабели/ провода классифицируются по критериям пожарной опасности. Стандарт не предназначен для кабелей с масляным наполнением, с подземным и подводным расположением, проводов без изоляции или для службы в обмотках машин/ аппаратов.

Терминология

Кабельное изделие — длинномерная электротехническая продукция, по которой передаются сигналы/ энергия или предназначенная для выпуска обмоточных проводов.

Табл.1

Термин

Определение

Огнестойкость

Параметр, определяющий способность кабеля или провода выполнять нужную работу во время воспламенения источника/ после возникновения пламени в течение определенного интервала времени

Тип исполнения

Однородные изделия, отвечающие совокупным нормам по критериям опасности пожара

Прокладка

Одиночная

Одно кабельное изделие или цепь единиц, расположенных в интервале по воздуху в свету (наименьшее изоляционное расстояние) к близлежащему кабелю/ проводу более 300 мм

Групповая

Цепь изделий с наименьшим изоляционным расстоянием между ними менее или равно 300 мм

Токсичность

Показатель, обратный средней смертельной дозе (концентрации) ядовитого вещества

Эквивалентный показатель токсичности

Параметр, который определяет ядовитость веществ, выделяемых при горении, в зависимости от концентрации этих компонентов в общей массе всех полимеров, входящих в состав кабельного изделия

Классы кабельных изделий по степени опасности возникновения пожара

Табл. 2

Обозначение

Наименование параметра

Величина оценочного признака

Оценочный признак

01

Это граница между нетронутой огнем и горевшей области при одиночной прокладке

50

Интервал от низа опоры, расположенной сверху, до того места, где образец начал обугливаться, мм, свыше

540

Участок от нижней части опоры, которая расположена сверху, до места, где закончилось обугливание эталона, мм, < (менее)

Не отслеживается

Возгорание бумаги для фильтрования1)

022)

П1а

Это раздел подверженной горению и без признаков обугливания областей при групповой прокладке

2,5 по категориям А

F/R, A,B,C, D

Протяженность обуглившегося участка образца, которая измерена от низа горелки, м, ≤ (меньше или равно)

П1б

 

П2

П3

П4

1

Это параметр стойкости к воздействию огня

180

Период времени, показывающий сохранение функциональных способностей изделия при воздействующем источнике огня, мин, ≥ (больше или равно)

2

150

3

120

4

90

5

60

6

45

7

30

82)

1

Параметр, показывающий насколько коррозионно активны вещества дыма/газа, выделяемые горящими или тлеющими полимерами кабеля/ провода

5

Состав газовых компонентов кислородсодержащих кислот галогенов в переводе на соляную кислоту (HCl), мг/ г, ≤

22)

10

Проводимость раствора на основе воды, поглотившего компоненты дыма/ газа, мкСм/ мм, ≤

4,3

pH (водородный показатель) – мера кислотности, ≥

1

Эквивалентный (равноценный) параметр токсичности веществ, выделяемых горящими кабелями/ проводами

Свыше 120

Токсикометрический показатель ядовитости продуктов, выделяемых горящими полимерами3), которые входят в состав кабеля/ провода. Эта величина рассчитывается для каждого полимера. Показатель представляет собой дробь, где числитель – количество полимера, а знаменатель – единица объема, в котором при выдержке 0,5 ч половина подопытных животных погибает от воздействия продуктов горения, г/ м3

2

Более 40 до 120 включительно

3

Более 13 до 40 включительно

4

До 13 включительно

52)

1

Параметр образования дыма горящим или тлеющим кабелем/ проводом

От 0 до 40 включительно

Уменьшение светопроницаемости

2

Более 40 до 50 включительно

3

Более 50

42)

1) Оценочный признак не используется для продукции с сечением проводника <0,5 мм2.

2) На кабели/ провода с таким обозначением это требование не распространяется.

3) Полимеры, общая доля которых составляет менее 1% от массы всех полимерных материалов, входящих в состав продукции, не берутся в расчет при установлении параметра коррозионноактивного действия продуктов горения и при определении эквивалентного показателя токсичности.

Кабельной продукции присваивается класс пожарной опасности. В состав обозначения входят буквенная аббревиатура и цифры. Буквы означают параметр, а цифры – его значение.

Порядок обозначения

1.       ПРГО – 01 или 02 или ПРГП – П1-П4;

2.       ПО – 1-8;

3.       ПКА – 1-2;

4.       ПТПМ – 1-5;

5.       ПД – 1-4.

Примеры: 02.4.1.3.3; П3.6.1.2.1.

Требования пожарной безопасности

При указании марок кабелей/ проводов, обозначают типы исполнения изделий, которые соответствуют ГОСТ 31565-2012 по показателям пожарной опасности.

Огнестойкие кабельные изделия должны при функционировании обеспечивать следующие требования:

  • Выделять малое количество продуктов горения. Полимеры, входящие в состав, должны образовывать при возгорании и тлении столько веществ, сколько указано в стандарте для этой марки продукции.

  • Не распространять пламя. У такой продукции при горении полимерного покрытия искрения не происходит.

  • Обеспечивать небольшой уровень токсичности газов и дыма, которые выделяются при горении/ тлении кабелей/ проводов.

При указании марок продукции, служащей для прокладки групп линий, применяют индексы в виде букв, которые помещают в скобках. Эти буквенные обозначения говорят, насколько соответствует кабель/ провод требованиям по сдерживанию/нераспространению пламени источника горения.

В стандарте также указаны и сферы использования кабельной продукции в зависимости от показателя опасности и типа исполнения.